西江论坛
首页
> 西江论坛 > 西江论坛 > 关于JTGT 3650-2020对热期施工相关规范

关于JTGT 3650-2020对热期施工相关规范

作者:工程部 张藤 时间:2023-08-11 浏览次数:620  【字体:    

 

25.4.1当昼夜日平均气温高于30℃时,混凝土工程和砌体工程的施工应符合热期施工的规定。

25.4.2热期混凝土工程施工所用的原材料,其储存及温度应符合下列规定:

1应采取必要措施对水泥和砂、石集料等遮阳防晒,或对砂、石料堆喷水降温降低原材料进入搅拌机的温度。

2拌和水宣采用冷却装置或其他适宜的方法对其降温:对水管及水箱应设置遮阳或隔热设施。

25.4.3热期混凝上工程施工时,混凝土的配制、搅拌和运输应符合下列规定

1配合比的设计应考虑高温对混凝土坍落度损失的影响。混凝土中可掺加高效减水润或掺用粉煤灰等活性材料取代部分水泥,减少水泥用量;泥凝土宜选用水化热较低的水泥,当掺用缓凝型减水剂时,可根据气温情况适当加大坍落度

2 搅拌站的料斗、储水器、皮带运输机及搅拌筒等应采取遮阳措施。在搅拌和浇筑过程中,应增加混凝土坍落度的检测次数,当不满足施工需要时,应及时对配合比进行适当调整。

3混凝土官在棚内或气温较低的夜间进行搅拌,当无其他特殊规定时,混凝土的人模温度宜控制在30℃以下。

4 宜采用带有搅拌装置的运输车运输混凝土,且搅并简上应有防晒设施。在运输过程中应慢速、不间断地搅拌泥凝土,但不得在运输过程中加水搅拌,并应最大限度地缩短运输的时间。

25.4.4 热期混凝土的浇筑施工应符合下列规定;

1浇筑前应有全面的施工组织计划,做好充分准备,配备足够的施工机具设备,保证浇筑施工能连续进行。条件具备时,应对浇筑杨地进行遮盖防晒,降低模板和钢筋的温度:亦可在模板、钢筋和地基上喷水降温,但在浇筑时模板内不得有积水或附着水。

2在混凝土浇筑前,应通过试验确定在最高气温条件下混凝土分层施筑的覆盖时间,施工时应严格控制,不得超过。混凝土的浇筑施工宜选在一天温度较低的时间内进行;混凝土从搅拌至浇筑的时间应缩短,浇筑速度应加快且应连续进行。

3浇筑完成后应加快表面混凝土的修整速度,修整时可采用喷雾器喷酒少量水助止表面干缩裂纹,但不得直接在混凝土表而浇水。

25.4.5热期施工时混凝土的养护应符合下列规定:

1混凝土浇筑完成并对表面修整后应尽快开始养护,应在其表面立即盖清洁的塑料薄膜,使混凝土表面保持水分;切凝后应增加覆盖浸湿的粗麻布或土工布,继续器水保湿养护。

2 混凝土保湿养护的时间应不少于7d。保湿养护期间,如具备条件,直采取遮阳和挡风精施,控制高温和干热风对养护质量的影响。

3 混凝土结构拆模后的酒水养护宜采用自动喷水系统或喷雾器,保湿养护不得同断,亦不得形成于湿循环。除导当地缺少足够的清洁水,方可仅采用喷洒养护剂的方式对高强度混凝土和高性能混凝土进行养护。

4 对桥面睛装混凝土或其他外露面较大的板式结构混凝土,应在能工前制订养护方案,采取有效精施进行养护,防止开裂。

25.46窗体在热期施工时应符合下列规定;

1砂浆宜随拌随用,气温超过30℃时,直在2-3 内使用完求。已豪结的移菜。不得使用。

2 翩筑砂浆宜有良好的和易性,用下石岛像时科度宝为50-70mm,气温较赛时,在保证强度的条件下可适当增大。

25.4.7 热期施工的质量险验应符合下列规定:

1砂,石集料的含水率检测,每台所应不少于1次。

2 混凝土浇筑与养护时,对环境温度应每日检查4次,并做好检春记录;当温度超过热期施工的规定时,混凝土的搅拌应采取有效的降温和防晒措施,并应保证混凝上的浇筑质量,否则应停止施工。

3 混屋土热初路工,除应留贸标准条件下养护的试什外,还应制收相同数量的试

件,并将其置于与结构相同的环境条件下养护,检查混凝上的强度用以指导格工。

4 在混凝上的浇筑过民中,应严格控制像凝剂的掺量,并应检在湿凝土的凝结时间。防止援凝剂掺量不准确对结构造成急害。



集团简介
重庆西江建设(集团)有限公司成立于1997年12月,注册地址:重庆市江北区港安二路16号附3号14-1。公司注册资金3亿元,建设所需资质项目齐全... [详细]
联系我们

地址:重庆市江北区港安二路16号附3号14楼

电话:023-67996677

传真:023-67996677

邮编:400060

官方微信